此拉斯 发表于 2012-6-21 18:04:47

电气施工镀锌钢管的焊接问题

新的施工规范不允许在镀锌钢管上焊接接地螺丝,也不允许对焊和套焊,传统的施工方法都是在焊接,请问各位现在应该如何施工才符合规范。

青春岁月 发表于 2012-6-21 21:59:17

RE:电气施工镀锌钢管的焊接问题

镀锌管一般敷设在明装的线路,接地问题采用卡子卡接要地线,接头用丝接,管箍两端各用一个接地卡子,卡接地线作为跨接地线,进入箱盒的地方也是采用丝接,箱盒内外,各安装一个锁紧螺母,在离箱盒不远的地方也用接地卡子卡接地线,接地线和箱盒连接采用螺丝连接,垫片及防松装置齐全。
焊接的都采用不镀锌的水煤气管,一般设在暗装的结构里面,外壁要求除锈,内壁要求做防腐处理,接头的位置可以采用丝接,也可以采用套管焊接,线管禁止对焊的,套管长度为管直径的2.5倍,接口置于套管的中央位置,用钢筋焊接跨接地线,钢筋直径不小于6毫米,双面施焊,焊接长度为钢筋直径的6倍。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 01:53:47

RE:电气施工镀锌钢管的焊接问题

2楼说的太具体了,我也长见识了,但不知道是以哪个规范为依据?能不能说一下,谢谢了!

伊势丹 发表于 2012-6-22 05:48:17

RE:电气施工镀锌钢管的焊接问题

楼主有福了
刚从现场带回来的图片

用管箍做<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

收费员 发表于 2012-6-22 09:42:47

RE:电气施工镀锌钢管的焊接问题

你可以参考一下:http://bbs.hcbbs.com/thread-227855-1-1.html

内芯里 发表于 2012-6-22 13:37:17

RE:电气施工镀锌钢管的焊接问题

各位说的都很好,我看规范和具体实施还有一段距离,很有讨论的必要

running 发表于 2012-6-22 17:31:47

RE:电气施工镀锌钢管的焊接问题

现在在埋地管的施工中大部分还是焊接,焊缝用沥青漆防腐处理。采用丝接的不是说不可以,但我们得考虑一个问题,明配管有问题还好处理。暗配如果发生丝扣断裂,对于后期施工将是非常麻烦的事情。

敌法师 发表于 2012-6-22 21:26:17

RE:电气施工镀锌钢管的焊接问题

镀锌管一般不采用焊接方式。
丝扣连接较为合适。
页: [1]
查看完整版本: 电气施工镀锌钢管的焊接问题