宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-22 02:32:38

煤化工热电联产的发电机如何并网?

煤化工热电联产的发电机如何并网?总降为110KV/10KV,现容量为30MW,考虑后期发展为76MW,一期计划余汽发电为一台30MW发电机。为总降设多大容量的两台变压器,预留几个间隔?发电机如何和网上联?10KV设几段合适?

伊势丹 发表于 2012-6-22 07:06:13

RE:煤化工热电联产的发电机如何并网?

补,共计划上3台30MW的发电机。

shirley 发表于 2012-6-22 11:39:48

RE:煤化工热电联产的发电机如何并网?

我自己设计的方式,请指正。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

冰雨 发表于 2012-6-22 16:13:23

RE:煤化工热电联产的发电机如何并网?

自备电厂的并网方式有两种。
1、发电机经出口开关直接上中压(10KV)母线
2、发电机经发变组上高压母线(110KV)
哪种方式更好?应以机组容量确定。30MW的机组是小机组,可以上10KV母线,但是为了选择轻型断路器,在发电机出口断路器和10KV母线之间应加装电抗器以限制发电机和系统之间的短路电流。这样做投资省。
发电机经发变组上110KV母线。如果是30MW的发电机,按力率0.8考虑,应上40MVA的主变压器。
如果发电机距离总降近,直接上10KV母线比较好,省下了发电机主变和110KV的间隔费用,当然,保护方面也可以省两面屏柜。
如果发电机距离总降比较远,需要进行技术经济比较,看发变组和发电机直接上母线哪一个更安全经济。
而且,并网应该和电力部门协商,并网方式需征得电力部门的认可。
说了这么多,希望对楼主有所帮助

running 发表于 2012-6-22 20:46:58

RE:煤化工热电联产的发电机如何并网?

总降压变压器的容量选择应该根据公司的设备负荷加一定的富裕量来选择。如果有三台余热发电机,加上将来还有扩产的可能,可以选择高压环形分段运行。
页: [1]
查看完整版本: 煤化工热电联产的发电机如何并网?