艾丝凡 发表于 2012-6-22 09:03:16

高手请教:软起正常工作是使用旁路时是怎样测量电流的?

使用的旁路,并不在软起内部,是单独的主接触器,但是这时候软起一样能够监测主回路电流,并做保护作用,试问此时如何测量的?因为主回路并没有电流互感器啊!!!!

乖乖女 发表于 2012-6-22 12:18:41

RE:高手请教:软起正常工作是使用旁路时是怎样测量电流的?

旁路肯定是从测量互感器后接出的,要不就是测量互感器在旁路后,否则没法监测回路电流!

liion 发表于 2012-6-22 15:34:06

RE:高手请教:软起正常工作是使用旁路时是怎样测量电流的?

测量用的CT肯定是装在总回路上。两种可能:
1、在电源侧,软起回路和旁路没有分开之前;
2、在负荷侧,软起回路和旁路并在一起之后。

小空分 发表于 2012-6-22 18:49:31

RE:高手请教:软起正常工作是使用旁路时是怎样测量电流的?

前后都没有电流互感器!!!!!
确定,,,,,如果有互感器,我就不用来问了!!!!!!

冰雨 发表于 2012-6-22 22:04:56

RE:高手请教:软起正常工作是使用旁路时是怎样测量电流的?

不可能,没有测量原件怎么测电流(不一定非用电流互感器),

上图,最好是上图,大家帮您看看。

对了,多大的软起动,是哪种,有没有和断路器通讯,也有可能是在智能断路器内!

还有会否在电机内?