海洋3号 发表于 2012-6-21 12:51:41

PE线中的漏电电流

PE线中的漏电电流是回到电源变压器中,还是流到大地中?

notebook 发表于 2012-6-21 17:25:16

RE:PE线中的漏电电流

N线应该是回电源的,PE应该是回地的!

write 发表于 2012-6-21 21:58:51

RE:PE线中的漏电电流

回大地!如果PE回电源变压器中,岂不是PE与变压器有回路形成相间对地。

安师大 发表于 2012-6-22 02:32:26

RE:PE线中的漏电电流

回地,提这个问题是不是零线和地线没有分啊!

敌法师 发表于 2012-6-22 07:06:01

RE:PE线中的漏电电流

PE线是保护线当然是回到大地当中了。

走到异地 发表于 2012-6-22 11:39:36

RE:PE线中的漏电电流

没有弄清你这个电流的来源
有两种可能:1 接地点有两处且电位不同有环流。
    2 将N线与PE线弄混,接线错误。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 16:13:11

RE:PE线中的漏电电流

电流从哪里来,必然要回到那里去,要看是哪里漏的,它只不过路过地导体。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 20:46:46

RE:PE线中的漏电电流

既然叫PE线,说明是TNS制,即三相5线制,PE线与电力系统中性点直接电气连接,漏电流经过中性点直接入大地。

低压如是IT系统,即变压器中性点中性点对地绝缘,则外壳就近直接接地,漏电流当然也是流回大地。
页: [1]