3染发 发表于 2012-6-20 18:37:20

电机为何接两条3相电

本人对电气方面的了解较少,在这里请教大家一个问题,380V的电机,为何有的要接两条3相电进电机的接线盒,平常的不都是一条3相电接到电机上吗?请大家指教,谢谢!

hurry 发表于 2012-6-20 23:10:55

RE:电机为何接两条3相电

你看到的可能是星型启动角型运行的电机,除了一根正常的380V电源电缆外,另一根电缆是把电机绕组的尾头从电机的接线盒内引出来到启动柜,通过接触器等控制元件来切换星型和角型接法的。

走到异地 发表于 2012-6-21 03:44:30

RE:电机为何接两条3相电

有时,由于电动机离电源较远,单根电缆的线损较大,当电动机启动时,压降很大,机端电压有可能降至85%以下,这对电动机的启动是极为不利的。而加大单根电缆的截面,由于电动机的容量对应的接线盒大小有限,单根电缆截面过大,将无法在接线盒内做头、造型并实现压接。而可以采用两根较细电缆(电动机订货时要求接线盒须有两个电缆格兰口),便于连接。

私聊啊 发表于 2012-6-21 08:18:05

RE:电机为何接两条3相电

<div class="quote">你看到的可能是星型启动角型运行的电机,除了一根正常的380V电源电缆外,另一根电缆是把电机绕组的尾头从电 ...
yzg570928 发表于 2010-6-16 23:31 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

乖乖女 发表于 2012-6-21 12:51:40

RE:电机为何接两条3相电

同意“二楼”的说法。

誓言 发表于 2012-6-21 17:25:15

RE:电机为何接两条3相电

一台电机出现两根电缆的因素有以下几种原因
一则,单根电缆载流量不够需要并接一根电缆,一般电动机容量比较大
二则,电机起动方式为星角降压起动方式
三则,电机为了改变转速,需要改变磁极对数,要把电机引出的封接头进行连接。

write 发表于 2012-6-21 21:58:50

RE:电机为何接两条3相电

看来楼主不是电工嘛!

冰雨 发表于 2012-6-22 02:32:25

RE:电机为何接两条3相电

感谢楼上各位朋友的解释,本人只知道电机有星形接法和三角形接法两种,两根3相线接进电机,根据二楼的解释,是不是可以这样理解:电机启动的时候是采用星形接法启动,启动起来以后,通过启动柜内的控制元件,自动切换到三角形接法运行。那么,又为什么要采用这种启动方式呢?采用这种启动和运行方式有什么优点吗?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 07:06:00

RE:电机为何接两条3相电

K1=(电动机启动电流/电动机额定电流)小于(等于)0.25(3 (变压器额定容量/起动的电机容量))
若电动机容量较大,起动电流倍数不满足上式,则不能直接启动。此时,若仍是轻载起动,起动时主要矛盾就是起动电流大而电网允许冲击电流有限的矛盾。对此只有减少起动电流才能解决。对鼠笼式异步电动机,减小起动电流的主要方法是降低电压。由于减少起动电流的同时,转矩也减小了,所以只适用于空载或轻载起动场合。
减压起动方式有星角降压起动,自耦减压起动,串电阻(抗)起动,延边三角形起动。
星角降压起动:
只适用于正常运行时定子绕组接成三角形的电动机。每相绕组均引出两个线端,共6个出线端。在起动时将定子绕组接成星形,起动完毕后在接成三角形。这样,起动时就把定子绕组上的电压降到正常工作电压的1/1.732 。连接成星形时的线电流只有连接成三角形直接启动时的线电流1/3.
采用星角降压起动的优点:起动设备体积小,成本低,寿命长,检修方便,动作可靠。
采用星角降压起动的缺点:起动电压只能降到全电压的的1/1.732,不能按不同的负载选择不同的起动电压。由于起动转矩与电源电压的平方成正比,这种起动方法的起动转矩也只有直接起动时起动转矩的1/3,因此该方式只适用于空载或轻载起动。

伊势丹 发表于 2012-6-22 11:39:35

RE:电机为何接两条3相电

首先要明白电机的接线方法:
电机有两种接线方法:1.三角形接线式
          2.星行接线式
三角形接线方式是三根线,电机里面有三组电磁线圈,三角形接法是将三组线圈首尾相连,组成一个三角形,在三个角上分别接出三根线来。
星行接法是将三组线圈的一段共同连到一个点上接出一根线,再在其余的三个端子上个接出一根线共三根,所以就是四线制。