火姐 发表于 2012-6-21 20:01:30

配电室与仪表控制室

配电室与仪表控制室能否毗邻或上下布置吗?

敌法师 发表于 2012-6-21 21:58:45

RE:配电室与仪表控制室

我们是上下布置的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 23:56:00

RE:配电室与仪表控制室

完全可以,现在一般配电室与仪表现场机柜间都是毗邻建设,也是设计优化的一种体现.

生死谍恋 发表于 2012-6-22 01:53:15

RE:配电室与仪表控制室

完全可以。不论是陆上的还是海上的,都可以这样设计。

私聊啊 发表于 2012-6-22 03:50:30

RE:配电室与仪表控制室

当然可以。我们就是毗布置的。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 05:47:45

RE:配电室与仪表控制室

电气是否会干扰仪表信号?

liion 发表于 2012-6-22 07:45:00

RE:配电室与仪表控制室

根据《石油化工控制室和自动分析室设计规范》:
2.1.4 中央控制室可单独设置。当与电气室或化验室组成综合建筑物时,中央控制室宜设在一层平
面,并且应为相对独立的单元,与其它单元之间不应有直接的通道。控制室不宜与高压配电室毗邻布
置,如与高压配电室相邻,应采取屏蔽措施。

小空分 发表于 2012-6-22 09:42:15

RE:配电室与仪表控制室

一般的低压配电间就没有这么多顾忌了!毗邻布置没有什么问题!

running 发表于 2012-6-22 11:39:30

RE:配电室与仪表控制室

设计规范上没有说完全不可以,只不过要是这么做的话必须的加上屏蔽

hurry 发表于 2012-6-22 13:36:45

RE:配电室与仪表控制室

我想问的是怎样管理,我们想合在一起管理,不知道怎样一体化管理。