放心去飞 发表于 2012-6-22 02:32:20

求助变频电机问题

6kV电机需要变频,是否必须配变频电机,原因是什么?如果变频范围在20%以内是否可以用普通电机?
低压电机是否一样。谢谢高手指导。

不着边际 发表于 2012-6-22 07:05:55

RE:求助变频电机问题

最好使用变频电机

notebook 发表于 2012-6-22 11:39:30

RE:求助变频电机问题

普通电机是根据市电的频率和相应的功率设计的,只有在额定的情况下才能稳定运行。变频电机就不同了,变频电机要克服低频时的过热与振动,所以变频电机在设计上要比普通电机性能要好一点,例如,变频电机增加了强冷风扇(单独电源供电),用来保证电机在低转速下的冷却。

守分安常 发表于 2012-6-22 16:13:05

RE:求助变频电机问题

这主要看你的负载类型。如果是风机、水泵负载就没必要用变频电机的了!主要原因有两个:1、投资太高,无此必要;2、这类负载的调速范围通常为100%~70%,因此普通高压电机完全适应这一调速要求。

这个夏天 发表于 2012-6-22 20:46:40

RE:求助变频电机问题

变频范围在20%,指的是运行在40Hz~50Hz吗,如果不是重载恒转矩设备,这个范围应当是可以用普通电机的!
页: [1]