pk1234 发表于 2012-6-21 00:28:58

出口开大了为什么就跳闸了!

我们厂有个泵房,有6台设备(2台离心泵,4台磁力泵),一般有一台泵是一直在用,其他泵有时候用,在4台泵同时用的时候,37KW的离心泵出口稍微开大点整个泵房就跳闸了,是总闸断路电流太小的原因,还是单台设备超负荷了!

守分安常 发表于 2012-6-21 03:44:23

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

查一查进线总断路器设置的电流是否是所有电动机加起来的电流,尤其是看看过负荷定值,因为过流和速断的可能性很小,毕竟泵子启动电流那么大都没有跳闸,为什么你那个37KW电动机所带的泵子流量一大就跳了呢,原因就从这里查起,看看泵子开打时总开关的电流时多少,是不是达到了过负荷定值,你的进线过负荷设置的跳闸。

write 发表于 2012-6-21 06:59:48

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

回复 2# 帅的掉渣


那我真的去查查!如果总断路器小了是不是就得更换了?!

liion 发表于 2012-6-21 10:15:13

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

回复 3# 想半天


建议更换,但是一般情况可能是定值参数问题,你先计算一下。

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 13:30:38

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

你把离心泵管道出口阀门都关上,入口阀打开,起动电机观察电流变化,该台电机不要超过额定电流当转速接近额定转速时,打开出口阀门,观察着电流一点点打开。
在调试前,根据电气负荷计算,看看整定值是否设定正确。
一般计算方式:如:几台电机负荷*利用系数 照明 。。。=总负荷
   这几台电机负荷加起来看看是多少,如远远小于那台大电机,就以那台大电机负载整定
   如果相差不大,并且长期运转,则要相加起来,进行整定。

俺弄吃 发表于 2012-6-21 16:46:03

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

可能是总断路器太小了。

shirley 发表于 2012-6-21 20:01:28

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

总断路器过小,泵的流量和电机电流成正比。

小空分 发表于 2012-6-21 23:16:53

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

根据你描述的情况可以肯定*负荷跳闸,首先看看那台37KW的泵出口开大时过没过负荷,如已过负荷那么先解决他的问题,如没过负荷那就是总闸断路器的容量选小了或者*流保护定值调整不当,酌情处理即可。

收费员 发表于 2012-6-22 02:32:18

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

回复 8# yzg570928


对不起!以上回帖中的*号应该是“过”字,不知怎么变成了*号,特此更正。

走到异地 发表于 2012-6-22 05:47:43

RE:出口开大了为什么就跳闸了!

是不是你的37Kw的泵的电机的热继定值设置的太大了?
在过负荷运行时,电流过大,但是这台电机的热继未跳,空开未跳,直接反映到总的回路上去,然后导致总断路器跳闸。你也可以查看一下。