变频器故障?
变频器频率设定值为45HZ,但变频器的实际频率在30HZ~38HZ~45HZ之间任意跳动,使泵流量无法控制。请问这是什么原因?谢谢各位海友了。RE:变频器故障?
如果是电位器输入,很可能是电位器接触不良。如果是面板输入动一下面板插头,或更换一个面板试一试。RE:变频器故障?
变频器频率设定值为45HZ,但变频器的实际频率在30HZ~38HZ~45HZ之间任意跳动,使泵流量无法控制。请问:变频器的实际频率是在哪里看的?是变频器面板上?还是监控后台?如果是前者,说明变频器输出频率确实在跳动。可能是电位器接触不好。如果是后者,可能是变频器输送到后台的4-20mA信号受到干扰。
RE:变频器故障?
也有可能是4~20mA控制信号受到了干扰。RE:变频器故障?
同意三楼楼主的意见,要不就在电机端测量频率,看是否真的再跳动,有必要再来个闭环控制增加个反馈信号也行。RE:变频器故障?
主要的原因应该出在信号上面,你检查一下给定信号和反馈信号,有的变频器采用的是0-10V 有的是4-20mA,但是不管是哪个设定了频率不应该有波动,你用万用表测量一下,如果还有问题,你在将电动机空载试一下,再有问题就是变频器主板问题,这个需要详解了。RE:变频器故障?
我同意楼上几位看法。使泵流量无法控制,另一个可能是泵有汽蚀现象。加大进口阀门或关小出口阀门试一下。看变频器频率有变化吗?
RE:变频器故障?
核实如何控制变频;如果是电阻应检查电阻的好坏。如果是通过DCS给定4~20mA信号,就应该从这个信号的发出和传输路径上查找原因,可能的原因信号源不稳,传输路径干扰;传输路径干扰可能是由电缆敷设不规范有电磁干扰,或者是使用的电缆多个信号公用同一根电缆接地不良。RE:变频器故障?
可能的原因主要是调节转速的电流信号受到干扰而造成,另外一个原因是变频器内部的PID调节参数设置不合理造成。RE:变频器故障?
一般情况变频器不会有什么问题,很大原因可能是信号4-20mA受到干扰,自然变频器接受信息变动导致来回乱跳了!