不同的人 发表于 2012-6-22 12:17:45

工厂供配电的问题


一个工厂,既有一级负荷,又有二级负荷,应该采用什么进线?
是双电源,还是双回路,还是两者都要满足?

hurry 发表于 2012-6-22 13:35:55

RE:工厂供配电的问题

两路相互独立的电源回路供电。每个电源都能100%带全厂负荷。并装设备用电源自动投入装置或者微机快速切换装置。

收费员 发表于 2012-6-22 14:54:05

RE:工厂供配电的问题

既有一级负荷又有二级负荷,应该按一级负荷来处理,用双电源吧。

守分安常 发表于 2012-6-22 16:12:15

RE:工厂供配电的问题

如果一级负荷容量很小呢,也要用双电源么

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 17:30:25

RE:工厂供配电的问题

一级负荷关乎生命安全负荷小也应该用双电源吧

shirley 发表于 2012-6-22 18:48:35

RE:工厂供配电的问题

一级负荷是不管负荷大小的,哪怕只有一个千瓦也要提供可靠的双电源切换,是不能忽视这个问题的。

工控人 发表于 2012-6-22 20:06:45

RE:工厂供配电的问题

双电源或者双回路加发电机或者很小的就用UPS

小空分 发表于 2012-6-22 21:24:55

RE:工厂供配电的问题

单电源和自备发电机供电可以么

走到异地 发表于 2012-6-22 22:43:05

RE:工厂供配电的问题

对于一级负荷的电源要求是 双回路双电源供电,且两段的负荷用任意一段来拖动整个负荷,容量的负荷率不得超过电源容量的85%,这样才能保证一级负荷的正常运行,对于二级负荷是个附属在一级负荷中的负荷不考虑它了

俺弄吃 发表于 2012-6-23 00:01:15

RE:工厂供配电的问题

必然是双电源,至于是哪种形式的双电源就看你的具体负荷及当地供电情况了