控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
回复 15# jjli618定期做热成像检查具体怎么做?用热成像仪吗?
RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
第一,当时空开的温度是多少,第二,37°按照正常是不会引起跳闸,你应该从别的地方查起,负载率是否有变化,空开的机械脱口等等
第三,用点温仪经常的测试一下温度。
RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
回复 17# 帅的掉渣<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
检查空开,是空开的问题,建议更换为ABB施耐德 国产 天水213常熟天津百利的产品,且规格要大一个,并且接触面要良好。RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
回复 19# 帅的掉渣是否接线端子损坏电阻增大,导致空开起跳呢?
RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
也不排除这类问题,如果接触面氧化厉害可能会因为此类问题,但是有个问题出现了你接触的面运行了多年或者很长时间一直没有出现这个问题个人认为还是断路器接触不好对于接线端子的压接 出现氧化烧坏原因其次,你可以以此为鉴 两个方面入手来解决。RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
会不会有可能是你 的电缆选的有问题,电缆有些细!或是电缆质量不好!另外 你的空开选大一点!用2倍的额定电流试试!
RE:控制柜内37℃能引起空开起跳吗?
回复 22# coovaa“ 你的空开选大一点!用2倍的额定电流试试”
那么空开还具有保护功能了吗?