白雪公主 发表于 2012-6-22 14:53:53

变压器铁心松动,电流是怎么变化的?

变压器铁心松动,电流是怎么变化的?

shirley 发表于 2012-6-22 17:30:13

RE:变压器铁心松动,电流是怎么变化的?

铁芯松动,损耗增大,电流增大,声音异常。

收费员 发表于 2012-6-22 20:06:33

RE:变压器铁心松动,电流是怎么变化的?

铁芯松动应该造成磁阻增加,也就意味着磁通量增加,那么功率转换就需要更大,反映到表面就可能是电流增加,变压器的油温应该有所上升。

liion 发表于 2012-6-22 22:42:53

RE:变压器铁心松动,电流是怎么变化的?

1.铁芯松动的原因

  (1)硅钢片周边毛刺大,叠缝间隙不符合要求。

  (2)碟片有差错,造成空片、搭头,使铁芯叠装后压不实。

  (3)铁芯片有波浪、弯曲,使叠压后夹不紧。

  (4)绑扎铁轭和铁芯的环氧树脂玻璃丝带材质不佳、工艺不当、绑扎拉力不够及固化不成坚固整体等,均造成绑扎过松、绑箍老化以及出现故障,造成铁芯松动。

  (5)夹件紧固螺栓未拧紧,或未装防松垫圈,运行经电磁力振动后变松,使铁芯变松,同时引起接地铜片脱落。
处理方法

  (1)对于夹件紧固螺栓未拧紧或有轻微的振动噪声,可再次用大扳手重新拧紧紧固螺栓,直至噪声消除即可;如果噪声未消除,需要进一步采取措施。

  (2)对于有少量空片、搭头、波浪、弯曲、损坏的硅钢片发出噪声,可再次拧紧紧固螺栓,或加垫纸板再拧紧,如果声音消失便可,否则要拆开铁芯重新挑选硅钢片,再重新叠铁芯压装。在挑选硅钢片时,应两片一叠的,误插一片或三片一叠的,应一律改为两片;要挑选厚度相同的叠片;将弯曲片、残片及波浪严重的硅钢片挑出不用;毛刺大的硅钢片需要重新去毛刺,毛刺达到小于0.03毫米后再重新叠装。

  (3)对于环氧树脂玻璃丝带绑箍损坏、老化、松动等故障,一律重新进行绑扎,要求材料合格。绑扎时先用临时钢箍箍紧,然后绑扎达一定厚度后进行烘干固化,固化成坚硬的整体后再卸去临时钢箍。

励磁电流变化:
1)磁密和铁心的截面积是成反比的,松散导致叠片系数的增加,片数不足直接导致截面积的减少,二者都会造成磁密的增加。变压器的铁心的饱和度增加,情况严重的可能造成THDU(波形失真)增长
2)磁密增加后,铁心的W/kg也会增加,铁损也就增大,另外,叠片的不整齐,磁阻会增加,局部的磁通密度也会变大,铁损也会增加
3)空载电流增加,其中包括铁损电流增加,励磁电流也增加。励磁电流增大后,变压器无功增大,功率因数是下降的
页: [1]
查看完整版本: 变压器铁心松动,电流是怎么变化的?