不掉眼泪 发表于 2012-6-22 02:31:15

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

GB 50052-95
第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

pisen 发表于 2012-6-22 07:04:50

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

规范写的是指导性 意见 具体问题并不简单,,我们现在做的一个项目BOT业主要求做二级负荷我们就把他拒绝了 ,我们工艺说了没必要 赫赫

走到异地 发表于 2012-6-22 11:38:25

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

这个问题,不是想当然地,需要按照相关规定划分,并经论证确定为好。

小空分 发表于 2012-6-22 16:12:00

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

6楼的回答正确了为什么没有加多少分,反而是5楼的分多呢,
做工艺的虽然熟悉,但不一定知道规范。设计也要根据规范定啊,因为规范是根据实际情况总结而来的精华!
见路不平,呵呵

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 20:45:35

RE:化工厂的用电负荷等级如何确定?

能否告知依据什么标准?