RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?
同时,根据民规JGJ-T16 2008, 第8.12.16款:金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长应不少于2 处与接地干线(PE)相连。
RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?
另外,根据SH 3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范,第10.3.6.2条款,金属电缆桥架做等电位连接是必须的!也就是说,接地也是必须的!RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?
国标中,GB 50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(条文说明)第3.4.6和3.4.7都明确指出了该问题,接地是必须的。电缆桥架的跨接部位宜采用不小于4平方毫米的铜绞线跨接!
RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?
回复 8# btlhrdb2008同意八楼的看法,规范上说得很明确
RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?
从实际上看,铝制、镀锌、不锈钢等桥架、托盘不需要再做接地跨接。