急:100KVA变压器出线
如题:1台100KVA变压器可以出几个低压回路?比如有一个接配电柜,一个照明柜,一台动力箱。请问可以实现吗?如果直接接到用电设备比如20KW的设备,可以吗?RE:急:100KVA变压器出线
回复 1# 海川电气可以接,关键是负载电流别超过变压器额定电流。
其次变压器二次侧不可以直接用电设备,中间要有断路器进行保护;有隔离开关,方便断电检修,因为有明显断点。
RE:急:100KVA变压器出线
支持楼上的观点,可以接。RE:急:100KVA变压器出线
以上均可以实现,只要不超过变压器的额定电流。
页:
[1]