阿道夫 发表于 2012-6-22 21:24:15

耦合电容器要测量介质损耗角正切值,那电力电容器需要测量吗?

耦合电容器要测量介质损耗角正切值,那电力电容器需要测量吗?为什么?

守分安常 发表于 2012-6-22 22:42:25

RE:耦合电容器要测量介质损耗角正切值,那电力电容器需要测量吗?

电力电容器不需要测量介质损耗角正切值,对用用户来说主要测量电容量、绝缘、耐压即可。

hurry 发表于 2012-6-23 00:00:35

RE:耦合电容器要测量介质损耗角正切值,那电力电容器需要测量吗?

介质损失角正切值是显示绝缘老化和热稳定性的主要因素。
耦合电容器没有极间绝缘问题,其主绝缘主要是其外部的瓷套,为了检查瓷套是否有绝缘损坏和劣化,以及电容器是否受潮,所以要求在出厂试验,交接试验,和预防性试验时都要测量其介质损失角正切值。
电力电容器的绝缘问题主要是极间绝缘,极间介质损失角正切值的试验主要是发现极间绝缘的普遍劣化问题,对于少数几个元件的绝缘劣化只有在绝缘劣化问题特别严重时才能发现,否则是无法发现的。因为整台电容器的介质损失角正切值是各个元件介质损失角正切值的均值,所以测量电力电容器的极间介质损失角正切值对发现绝缘局部缺陷是无意义的,另外电容器极间介质损失角正切值与电容器的有功损耗成正比,而电容器的有功损耗又和其温升成正比,所以运行中的电容器可以通过检测它的外壳温度来判断绝缘的好坏。凡是温度较高者,说明该电容器绝缘不良。
电容器极间介质损失角正切值在出厂试验时是要测量的,有条件时在交接试验时应该测量。其介质损失角正切值(20摄氏度,工频额定电压下)油纸介质电容器:额定电压1KV以下不大于百分之0.4,额定电压1KV及以上者不大于百分之0.3.
膜纸复合介质电容器:额定电压1KV以下者不大于百分之0.2,额定电压1KV及以上者不大于百分之0.15.