小电工 发表于 2012-6-22 17:29:44

万能断路器工作状态

我公司现有三台万能断路器,其中两台为变压器出线负荷开关,分别为1600A和630A,变压器分别为500KVA和250KVA,还有一台为车间用容量800A,现在出现一个问题,其中1600A和800A的万能断路器带欠电压保护,时常有上级变电后负载故障导致瞬间欠压,造成断路器跳闸,而630A的断路器就不会跳,那现在能不能将另外两台的欠压保护也拆除呢?有没有什么坏的后果?

俺弄吃 发表于 2012-6-22 18:47:54

RE:万能断路器工作状态

如果说没有大型电动机可以拆除,一般化工企业都拆除了,电动机回路一般都有失压保护,但是也要注意不能跳闸的。

hurry 发表于 2012-6-22 20:06:04

RE:万能断路器工作状态

1600A,800A断路器,按照设计要求应该有欠电压保护,具体拆除与否要看你的低压母线所带的负荷情况,否则会带来损失。比如说:
有直连低压电容器柜的,虽有熔断器保护,但在瞬间失电后立即又得电的,容易造成电容器起鼓,击穿**。如果经过接触器控制,失压后能跳开回路就没关系。
不经过接触器控制一经送电就得电运行的,这要看负载容量.
失压后电磁接触器不脱开所带负荷的, 有的控制电源用的是UPS或直流电源控制,那么失电后又得电对于大容量负载启动电流太大会冲击电网,电压下降很多,不能直接启动。应该分批起动。等等情况。
电压下降会造成使电动机疲倒、堵转,为了保持转矩从而产生数倍于额定电流的过电流,烧坏电动机;当电压恢复时,大量电动机的自起动又会使电动机的电压大幅度下降,造成危害。
建议不要拆除,可以适当调整欠压保护动作时间一般要求3秒和欠压保护动作值,使之相配合使用最佳。

誓言 发表于 2012-6-22 21:24:14

RE:万能断路器工作状态

可以拆除,电机都用接触器控制,带失电保护,很安全,还能提高供电可靠性

notebook 发表于 2012-6-22 22:42:24

RE:万能断路器工作状态

严格的说,断路器的这种功能不叫欠压保护,而是失压脱扣,主要的作用就是确保断路器在系统失压或停电时自动断开,从而防止有来电自动重启的设备在突然来电后重新启动,以免对人身和设备带来损害。顺便说一下:失压脱扣的时间是不可调的,但就断路器的个体不同,失压脱扣的灵敏度也不同。如确认贵单位没有来电自动重启的设备,或突然来电不会对人身和设备带来危害的话,可以去掉失压脱扣。

青春岁月 发表于 2012-6-23 00:00:34

RE:万能断路器工作状态

对于大电流回路,电机自带接触器可以替代外置断路器么。