电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
装缺相保护的话,不能工作了!不装的话,有影响,具体不清楚待高人。RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
缺相的话,电动机会继续转(前提是没有缺相保护,如有,保护会动作停机),只是转速大大下降,出力大大降低,并伴有嗡嗡的电流声。RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
没有装缺相保护的话会继续工作,但会由于欠压形成负载,时间长会烧坏电机。RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
楼上的说的对,我在工作中出现过,如没有缺相保护,电机还会转,但很快会烧电机,停机后不能再起动,RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
建议作者: KSNW120867 还是看看魏长江;三相感应电动机缺相故障运行的仿真研究;电机技术;2002年03期另外对于变压器中性点不接地系统,当一相接地后,可继续运行最多不超过2小时,这要看PT,及其他设备耐压绝缘情况而定运行时间,也不会超过2小时的。因为一相接地后,其他两相电压上升1.732倍的额定电压。
那高压电机在此时间不也在继续运行吗。
但对于低压电动机而言,变压器二次侧接成星形,与高压电机有不同之处,单相接地后其他两相向量不会发生改变,造成事实缺相,那就会引起旋转磁场不均匀,会发生堵转,震动等情况,电流上升从而烧毁电机。当然有人也许碰到过电机缺相后没有烧毁的现象,这和轻载状况,运行电流却没有超过额定电流有关,起动时有的能起来,起先很慢,一点点就快起来,有的起动不起来,人一拨动,就起来了。而且电机有嗡嗡缺相的声音。
RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
请问楼上“那高压电机在此时间不也在继续运行吗。但对于低压电动机而言,变压器二次侧接成星形,与高压电机有不同之处,单相接地后其他两相向量不会发生改变。” 这句话怎么理解,二次侧接星形,为什么单线短路后,两相向量不会发生改变。
RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
回复 7# sofine变压器中性点不接地系统,其中性点是漂浮的,因其中一个向量发生改变,另外两个向量相关发生变化,
变压器中性点直接接地系统,为单相接地故障发生很大短路电流从而跳开断路器或熔断保险,及时切除故障点,
其它两相电压向量不会发生改变。
(中性点牢牢地箝位在接地这点电位上。)
RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
这有两种情况:1。电机满负荷运转缺相,电机可能堵转。很快烧电机。2。电机轻载运转缺相,电机会继续运转。电机两相电流急剧上升,运行一段时间后烧电机。RE:电机缺相能否继续运行?电机缺相能否继续运行?这是一道进网考试题,请大家讨论
谢谢8楼回答,这里又有一问题,在“......但对于低压电动机而言,变压器二次侧接成星形,与高压电机有不同之处,单相接地后其他两相向量不会发生改变.........”中,在谈到变压器二次侧接成星形中并没有说是星形接地,难道我们看到低压系统中使用星形接地就认为是中性点接地么,对于高压则反之不接地,可以这么理解么。
页:
[1]
2