澎湖湾 发表于 2012-6-22 17:29:37

鼠笼式异步电动机各种起动方式的优缺点是什么?

鼠笼式异步电动机起动方式包括直接起动,降压起动。
降压起动包括自藕补偿起动,星角换接起动,延边三角形起动试将这三种方式进行比较。

notebook 发表于 2012-6-22 20:05:57

RE:鼠笼式异步电动机各种起动方式的优缺点是什么?

通常来说对于小型电动机30KW一下的电动机可以采用直接启动,直接启动的电动机扭矩大,启动时间短等很多优势但是通常来说网络不允许,因为瞬间启动电流较大容易让网络降压。
对于降压启动的方式来说现在是多种多样的,有自偶降压启动、晶闸管触发降压(软起)、星三角等方式,使用最多的应该属于软启动,这种投资不是很大(相比另外两种要费钱了)启动比较平缓电流的限制可以设定,星三角浪费电缆和另外两个来比较可以说不差钱了,自偶降压来说它的档位太少一般是30p%这样的跳跃。

所以用在企业最好的还是晶闸管软启动器比较好用,当然你的网络容量大 直起更好,不过对于400V网络高于37KW以上的电动机建议上软启动,对于6KV 10KV网络电动机功率大于2000KW也是建议上软启动器。

小空分 发表于 2012-6-22 22:42:17

RE:鼠笼式异步电动机各种起动方式的优缺点是什么?

一般中小型鼠笼式异步电动机可以直接启动,直接起动设备简单,方法简便。但起动电流大,起动转矩小。
大容量的鼠笼式异步电动机一般采用降低定子绕组端电压的方法起动,降压起动时,可以减小起动电流,但也不可避免地减小了起动转矩。
各种降压起动方法比较如下:
降压启动方法:   自耦补偿起动      星角转换起动      延边三角形起动

起动电压:      电压下降系数
            乘以额定电压      0.577*额定电压      取决于定子绕组抽头电压0.78*额定电压

起动电流:      电压下降系数
            乘以起动电流(直)    1/3 *起动电流(直)      取决于定子绕组抽头电压0.6*起动电流(直)

起动转矩:      电压下降系数的平方
            乘以起动转矩(直)    1/3 *起动转矩(直)      取决于定子绕组抽头电压0.6*起动电流(直)

起动方法       电机定子绕组经自耦    电动机定子绕组起动时接成    电机定子绕组起动时接成延边三角形
的特点:       变压器降压起动,起    星形,起动后换接成三角形    起动后换接成三角形
            动后切除自耦变压器

优缺点:       1 起动电流小      1起动电流小         1起动电流较小
            2 起动控制设备不能      2起动转矩小         2起动转矩较大
             频繁起动         3可以频繁起动      3可以频繁起动
            3 设备较贵,但起动转矩    4价格低适用定子绕组为   4仅适用于定子绕组有中间抽头的电机
            比星角转换方式的转矩大    三角形连接的电机
            故使用较多         一般用于小容量的电机
                         轻载起动。

其次软启动器,变频器已经普遍使用,对于小容量的设备尚可推广使用方便控制,对于大容量,高电压电机要慎重使用,虽然这方面技术已经成熟,但是因为线路当中非线性元器件的存在会产生大量谐波成分污染电源。尽管有谐波治理设备,但在低压线路当中仍存在波形极不规则的现象,影响办公电子设备的正常使用,对电容器的击穿也有一定危害。
如:在工作中出现过谐波成份影响中央空调室内机线路板的现象,电容器被击穿**的事情等。