adflaj 发表于 2012-6-22 17:29:36

电容器发生开关跳闸时如何处理?电容器发生开关跳闸时如何处理?

电容器发生开关跳闸时如何处理?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:24:06

RE:电容器发生开关跳闸时如何处理?电容器发生开关跳闸时如何处理?

电容器发生开关跳闸后不允许强行试送,首先应根据保护装置的动作情况进行判断,然后顺序检查电容器开关,CT,CABLE,及各台电容器,有无发热,喷油,外*胀,接头过热和套管放电等现象。经检查证明确无故障时,电容器开关掉闸可能由于外部故障造成母线电压波动所致,经查实后,可以试送,若仍跳闸应对保护装置做全面的电气试验。或拆除电容器组逐台试验,未查明原因前不得继续试送。