白矾 发表于 2012-6-21 10:13:30

低配电容柜炸了,不明白

今天公司低配的电容柜莫名其妙的炸了,熔断器、接触器烧的一塌糊涂,各位高手帮忙分析下怎么会这样。

誓言 发表于 2012-6-21 12:49:50

RE:低配电容柜炸了,不明白

正常,有很低压电容器的炸的案例,主要原因是电容被击穿了,现在的电力电子设备用的多了(如变频器),谐波超标,最容易发生此类事故。

这个夏天 发表于 2012-6-21 15:26:10

RE:低配电容柜炸了,不明白

正常,但现在一般将熔断器改为断路器,电容器一定选质量好的。

write 发表于 2012-6-21 18:02:30

RE:低配电容柜炸了,不明白

这个很平常,一般来说是谐波造成的,当配电室谐振了,瞬间电压超过电容器额定电压的1.7倍左右电容器就会发热甚至爆炸,正常电容器的运行电压有400V415V450V,很多但是 谐振时的电压会到达7倍甚至更高。

黄昏了 发表于 2012-6-21 20:38:50

RE:低配电容柜炸了,不明白

应该是负载谐波超标严重造成谐振,导致电容爆裂。

notebook 发表于 2012-6-21 23:15:10

RE:低配电容柜炸了,不明白

有时熔断器质量不合格,内部发热也容易造成配电柜短路事故。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 01:51:30

RE:低配电容柜炸了,不明白

这个很正常的.经常可以碰到.这种东西建议用控制器来控制.不要用手动的.

忧伤世界 发表于 2012-6-22 04:27:50

RE:低配电容柜炸了,不明白

熔断器质量不合格,内部发热也容易造成配电柜短路事故,我们这发生过。

敌法师 发表于 2012-6-22 07:04:10

RE:低配电容柜炸了,不明白

电容爆炸倒是遇到过,同时很多电容也鼓包了。我认为情况很复杂,不简简单单就是谐波造成的。电容质量也是一方面,熔断器选的过大等等。再有就是控制表死机不能及时切换等都有一定的关系!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 09:40:30

RE:低配电容柜炸了,不明白

电容器柜切投电容器是采用专用接触器,此接触器带有抑制涌流装置,由于长期灰尘积累没有及时处理,导致相与相间绝缘强度下降,极易造成接触器触头之间短路爆炸,同时熔断器在强大短路电流作用下也被烧炸变黑。
页: [1] 2
查看完整版本: 低配电容柜炸了,不明白