低配电容柜炸了,不明白
可能有很多方面的原因:1.、电容器本身的质量存在缺陷;
2、系统供电质量差,谐波分量高,而电容器的容抗是与频率成反比的,电容器的电流增加,发热严重;
3、有外部过电压或内部过电压的存在。
RE:低配电容柜炸了,不明白
电容爆炸倒是遇到过,同时很多电容也大肚子了。更换新的吧,做好电路补偿.RE:低配电容柜炸了,不明白
多是过电压惹的祸,电容额定电压要留有足够裕量,保证电压偏高是也不至于超过电容的额定电压。RE:低配电容柜炸了,不明白
认真看过,学习了。RE:低配电容柜炸了,不明白
低配电容器要单独房间安装断路器(熔断器)要选型合理,保护灵敏可靠
电容器质量存在好多问题,内部元件容易击穿啊,外壳焊接不合格漏油啊,外壳起鼓,瓶子开裂等等,还是选择质量好的电容器,尤其是名牌大公司的产品,防止鱼目混杂。
电容器发生的故障原因多样:
反复停电送电,原来电荷还没有释放待尽,又一次送电,造成起股,击穿短路故障
线路中存在非线性元件产生谐波成分击穿电容,适当可以检测低压线路各段谐波成分,尽可能测量范围宽些如5次,7次,11次,13次等
最好不要使用自动投切装置,频繁操作都是对电容器的伤害
经常巡视,测量温度,观察是否漏油,起股等,预防为主。
我们也经历过电容器爆炸事故,很厉害。
RE:低配电容柜炸了,不明白
没见过,很少见的,我用德力西的、正泰的补偿电容,这么几年也没见炸过,还是柜子做的太差RE:低配电容柜炸了,不明白
认真看完了,学习了。RE:低配电容柜炸了,不明白
收下了,学习了,不错
页:
[1]