婚礼 发表于 2012-6-21 23:53:50

风机低频运行发热严重

我是做工艺的,对电气是在不懂。
我们厂的风机长期在低频下(18Hz)运行,风机的电机发热严重,甚至出现烧毁,
请问造成风机低频比工频发热增大的原因,机理,以及解决办法。谢谢。
风机为普通离心风机,变频器为三菱的。

工控人 发表于 2012-6-22 01:51:05

RE:风机低频运行发热严重

这个发热的原因我就不多说了,解决的办法就是在电机上加个工频的散热的风扇就行了。

running 发表于 2012-6-22 03:48:20

RE:风机低频运行发热严重

2# 陆航 专门给电机加一个风扇电机散热呢?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 05:45:35

RE:风机低频运行发热严重

我们想买个专门的变频风机了,这样冷却效果不至于因为降频而受影响。
效果还不知道。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 07:42:50

RE:风机低频运行发热严重

低频产生大量的发热是正常的现象,主要的原因是电机的激磁电流占整个定子电流的含量太高所致!换句话来说是你的供货方或工程师不懂风机、水泵的调速工艺特点:调速范围仅为30%,即调速频率不能低于30HZ,否则整个风机系统的有效工作点将脱离其有效工作区!

write 发表于 2012-6-22 09:40:05

RE:风机低频运行发热严重

建议将风机的频率调到中高频段区

俺弄吃 发表于 2012-6-22 11:37:20

RE:风机低频运行发热严重

恩,变频器设定下限频率,同时设定电子热保护。该下限频率应满足风机工作要求。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 13:34:35

RE:风机低频运行发热严重

电机发热,是散热条件不够,需要加冷却风扇

青春岁月 发表于 2012-6-22 15:31:50

RE:风机低频运行发热严重

哈哈,看见上面说了那么多的解决方法,都是不可行的,因为电机的转速是根据工艺条件决定的,所以不能在限制转速下功夫,而很多人建议加一个工频风电,这个操作起来也很困难,机械是否合适,加在哪里?对吧,建议你们买变频专用电机,因为变频专用电机有两个优点:一,散热风扇不是在轴上,而是单独工频供电的,所以不是因为电机转速的降低而降低,保证了散热效果;二,变频电机的磁路设计,也是考虑了长时间运行在低频下的,无论是从绝缘还是其他方面,都是优于普通的电机。

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:29:05

RE:风机低频运行发热严重

加散热工频风扇就可以了。
页: [1] 2
查看完整版本: 风机低频运行发热严重