风机低频运行发热严重
我是做工艺的,对电气是在不懂。我们厂的风机长期在低频下(18Hz)运行,风机的电机发热严重,甚至出现烧毁,
请问造成风机低频比工频发热增大的原因,机理,以及解决办法。谢谢。
风机为普通离心风机,变频器为三菱的。
RE:风机低频运行发热严重
这个发热的原因我就不多说了,解决的办法就是在电机上加个工频的散热的风扇就行了。RE:风机低频运行发热严重
2# 陆航 专门给电机加一个风扇电机散热呢?RE:风机低频运行发热严重
我们想买个专门的变频风机了,这样冷却效果不至于因为降频而受影响。效果还不知道。
RE:风机低频运行发热严重
低频产生大量的发热是正常的现象,主要的原因是电机的激磁电流占整个定子电流的含量太高所致!换句话来说是你的供货方或工程师不懂风机、水泵的调速工艺特点:调速范围仅为30%,即调速频率不能低于30HZ,否则整个风机系统的有效工作点将脱离其有效工作区!RE:风机低频运行发热严重
建议将风机的频率调到中高频段区RE:风机低频运行发热严重
恩,变频器设定下限频率,同时设定电子热保护。该下限频率应满足风机工作要求。RE:风机低频运行发热严重
电机发热,是散热条件不够,需要加冷却风扇RE:风机低频运行发热严重
哈哈,看见上面说了那么多的解决方法,都是不可行的,因为电机的转速是根据工艺条件决定的,所以不能在限制转速下功夫,而很多人建议加一个工频风电,这个操作起来也很困难,机械是否合适,加在哪里?对吧,建议你们买变频专用电机,因为变频专用电机有两个优点:一,散热风扇不是在轴上,而是单独工频供电的,所以不是因为电机转速的降低而降低,保证了散热效果;二,变频电机的磁路设计,也是考虑了长时间运行在低频下的,无论是从绝缘还是其他方面,都是优于普通的电机。RE:风机低频运行发热严重
加散热工频风扇就可以了。