朋友的心 发表于 2012-6-22 16:10:52

制氧空分防雷接地

氧气及相关气体安全技术规程中要求“室外空间装置防雷接地和冷箱内主要设备防静电接地应分开设置”,依这条看好多设计的联合接地是不符合要求的,制氧厂的接地系统具体应该怎么设计?

工控人 发表于 2012-6-22 20:44:27

RE:制氧空分防雷接地

规定是对的,室外设备接地线如果接入防雷接地引下线上时,雷击时,雷电流产生的高压会通过地线引到设备中,使设备与线路带上高电压,一方面会击坏设备,另一方面会通过电源线将高电压带入到室内,传导给其它设备或人员,产生很多不安全因素,所以不能直接接入防雷接地线上(引下线),可以从地网距引下线稍远处引上一根接地线作为设备的防静电接地线,避免了串入高压.