变频器带风机时候大几级的情况有没有什么问题?
由于这个工程拖得时间有点长,到我接手的时候什么资料都没有,这一些很粗糙的蓝图,说它粗糙也就是到关键地方都没有详细说明。现在是这么个情况,今天在调试电机的时候:两个风机参数分别是1.5KW,3.4A、4KW,8.8A前面一个在50HZ的时候电流达到5A,电机温升由20升到48度。ABB的变频器报2010电机过温。仔细一看才知道变频器7.5KW,所以就想请教一下前辈们第一像这样变频器大几级在风机上使用有没有什么问题,第二这种温度上升的电流不正常的原因有哪些?RE:变频器带风机时候大几级的情况有没有什么问题?
变频器比电机大几级是没有问题的,但要注意变频器参设置的配合!温度上升的电流不正常的原因可能是:一,风机的风阀开大了,出现了电机过载。二,电机选小了,达不到风机要求的轴功率。
RE:变频器带风机时候大几级的情况有没有什么问题?
变频器7.5KW,电机才1.5KW,大马拉小车,不会有太多问题,只是有点浪费。电机温升过高,估计是电机本身的功率选小了,工频时带负荷过载。
另外,很奇怪,电机回路没有过载保护吗?额定电流才3.4A,运行电流都达到5A了,电机的过载保护应该动作才是,怎么会等到电机过热才使变频器动作呢,毕竟温度上升不是几秒钟的事情?
RE:变频器带风机时候大几级的情况有没有什么问题?
一,变频器大几极没有问题,只要把保护参数按照电机铭牌重新设置一下就可。二、电机过负荷原因很多,有电机本身的原因,也有机械的原因,要认真排查。RE:变频器带风机时候大几级的情况有没有什么问题?
今早与ABB的厂家联系了一下,他们那边工程是这样讲的,大一级应该没什么问题,大几级就不行,另外我这边用的是上位机启动变频器,模拟量电流调速了,可能与这个还是有一定的关系。还有一个可能就是变频器参数没到位。RE:变频器带风机时候大几级的情况有没有什么问题?
“变频器比电机大几级是没有问题的,但要注意变频器参设置的配合!温度上升的电流不正常的原因可能是:一,风机的风阀开大了,出现了电机过载。二,电机选小了,达不到风机要求的轴功率。”
风机的轴功率是1.1KW的。风机出口没有阀门。
RE:变频器带风机时候大几级的情况有没有什么问题?
对于变频器我一点不懂,但我们当时测电机电流,用的负载是水泵,变频器频率变化,出线端电流没有变化,水泵加压不一样,出线端电流不一样,不清楚是什么原因