康师傅 发表于 2012-6-22 17:28:30

隔离开关,真空开关选型问题,

就是35KV电压变为6KV电压,变压器是800KVA,35KV,6KV真空开关,35KV隔离开关怎么选择?就是通过开关的电流怎么算?

不着边际 发表于 2012-6-22 21:23:00

RE:隔离开关,真空开关选型问题,

变压器有点小,35KV侧断路器选择为630A开断为40KA左右的即可,6KV用630A的开断用25KA,隔离开关用630A的就行,毕竟电流太小了才几十安培。
页: [1]