搞基唧 发表于 2012-6-22 07:03:09

PLC与现场如何实现双向控制

我是做工程工艺安装,现在现场遇到一个问题,由于我不是做电气的,这个问题对于电气和仪表专家来说,或许不是什么难题,新上的自动灌装机PLC如何实现与现场都可以启动和停止打料泵,是否要在配电柜增加一些电气元件,希望能看到详细的说明,谢过!

pisen 发表于 2012-6-22 09:39:29

RE:PLC与现场如何实现双向控制

这个问题很简单。
只要在配电柜上增加一个HOA选择开关,同时改造现有的打料泵的电气控制回路。然后修改PLC的控制逻辑和画面,增加打料泵的手动启停功能,并将PLC的控制信号接到配电柜的打料泵的电气回路的相应端子上就可以了。
有图纸的话就更能明确表示了。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 12:15:49

RE:PLC与现场如何实现双向控制

同意楼上观点;如果现场按钮操作后需要PLC自动执行动作,可将现场开关接到PLC输入

安师大 发表于 2012-6-22 14:52:09

RE:PLC与现场如何实现双向控制

是不是要实现PLC和现场两地控制启停?
首先,PLC和现场的“停泵接点”串联。这样PLC和现场都能实现停泵。
将PLC和现场的“启泵接点”并联,这样PLC和现场都能实现启泵。

伊势丹 发表于 2012-6-22 17:28:29

RE:PLC与现场如何实现双向控制

同意4楼意见,这个是最简单最实用的方法。它不用去改程序,只加按钮就行了。

工控人 发表于 2012-6-22 20:04:49

RE:PLC与现场如何实现双向控制

这个应该属于两地控制吧?就地和远程都能控制?

收费员 发表于 2012-6-22 22:41:10

RE:PLC与现场如何实现双向控制

最简单的做法,示意图如下(不带就地/远控转换):
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
页: [1]
查看完整版本: PLC与现场如何实现双向控制