关于工厂双电源自动切换装置的选择

我公司目前准备新上项目,其中设计院在设计仪表供电系统中,设置了一个双电源自动切换装备,但无任何仔细说明,考虑到此装置即挂DCS系统机柜、操作员电脑、现场24V仪表设备、电动阀门等多样设备,请有用过此类型产品的朋友指导一下,用哪个单位的产品比较合适。应注意电脑的掉电时间是大约10ms。

私聊啊 发表于 2012-6-21 21:55:56

RE:关于工厂双电源自动切换装置的选择

所谓双电源自动切换开关即ATS切换时间约150ms(进口),电脑一般应另配UPS,否则,只能采用静态开关,即电子开关了。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 02:29:31

RE:关于工厂双电源自动切换装置的选择

象楼主所说,负荷主要为DCS、电脑等,这些设备对电源切换的时间要求都非常短。双电源自动切换开关ATS是无法满足这样的要求的。即便用接触器来实现也无法满足。(接触器的释放时间都有十几ms)
DCS及电脑一般都由UPS供电,这样可靠性才高!

伊势丹 发表于 2012-6-22 07:03:06

RE:关于工厂双电源自动切换装置的选择

双电源自动切换装备,和UPS起到不同的作用,最好两者搭配使用。

notebook 发表于 2012-6-22 11:36:41

RE:关于工厂双电源自动切换装置的选择

如果经济允许的话,最好是双电源自动切换系统和UPS搭配着使用。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 16:10:16

RE:关于工厂双电源自动切换装置的选择

配备ups系统,电源可以实现自动切换就可以了

小空分 发表于 2012-6-22 20:43:51

RE:关于工厂双电源自动切换装置的选择

5楼说得不错,切换箱和UPS电源联合使用。