› DZ20空气开关怎么选整定值
打飞机
发表于 2012-6-22 15:31:06
DZ20空气开关怎么选整定值
配电和保护电动机各怎么选择开关整定值?
守分安常
发表于 2012-6-22 18:46:31
RE:DZ20空气开关怎么选整定值
楼主所说的DZ20是指CHNT的塑壳断路器吗?
一般保护电机的电机启动断路器选1.2-1.5倍额定电流
配电的话需要看系统的容量。
内芯里
发表于 2012-6-22 22:01:56
RE:DZ20空气开关怎么选整定值
一般保护电机的电机启动断路器选1.5-2倍额定电流