放心去飞 发表于 2012-6-22 07:02:54

大跨度厂房的防雷引下线该如何设置?

三类防雷建筑物要求引下线的平均距离不大于25m,现实中有很多大跨度的厂房,超过25m,中间又没有柱子,该如何设置引下线?

小空分 发表于 2012-6-22 11:36:29

RE:大跨度厂房的防雷引下线该如何设置?

可以采用12mm圆钢引下线,或者采用30*3的镀锌扁钢也可,

黄昏了 发表于 2012-6-22 16:10:04

RE:大跨度厂房的防雷引下线该如何设置?

三类防雷建筑物要求引下线的平均距离不大于25m,现实中有很多大跨度的厂房,超过25m,中间又没有柱子,该如何设置引下线?
再补充一点:如果厂房为彩钢板的外墙呢?,能否视为屋面彩钢板与外墙彩钢板可靠连接,不在设置引下线呢?只考虑外墙底部与基础做可靠的电气连接呢?

内芯里 发表于 2012-6-22 20:43:39

RE:大跨度厂房的防雷引下线该如何设置?

第一点:可以多增加其它方向的引下线,
第二点.屋面彩钢板要与外墙采钢板做可靠的电气连接才可以,也不是单点连接,连接长度和接触面积有一定要求,同样外墙与接地装置 的连接也是同样道理.