艾丝凡 发表于 2012-6-22 21:22:44

很想知道一个高配,从进线到出现包括哪些东西?

很想知道一个高配,从进线到出现包括哪些东西?有没有控制回路的?
都是进线、变压器、出线(又叫母排?)。有电压、电流、输出功率指示吗?有电能表吗?还有进出线是用什么来开合的?

守分安常 发表于 2012-6-22 23:19:59

RE:很想知道一个高配,从进线到出现包括哪些东西?

根据问题判断有点不像本专业,这个问题有点笼统,国家规定是这样的对于变压器大于315KVA不含315KVA的变压器必须采用高供高计,进户在户外有跌落开关,进户有进线柜、出线柜、PT计量柜。进线柜有CT、断路器、避雷器、隔离开关、母线 两段三相式的保护,PT柜有PT和隔离开关及避雷器,出线和进线一样,但是保护多了过负荷,出现有过流、速断、过负荷、零序 等等功能不做详细解释,对于低于315KVA的变压器含315KVA的变压器多采用高供低计,即户外有个跌落开关直接有电缆更给变压器,在变压器低压侧进行计量。