回音哥 发表于 2012-6-22 01:50:12

直接启动电动机所要求变压器容量的要求

如题!
如异步电动机直接由专用变压器启动,如何确定其容量关系?如10/6kV变压器直接启动6kV/750kW泵需要多大容量?

notebook 发表于 2012-6-22 04:26:32

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

我个人认为:如果是变压器独立供电,只要大于电机的功率即可,变压器在起动时就可以充当降压起动器用,但要考虑控制电源。具体的可以查技术手册。

工控人 发表于 2012-6-22 07:02:52

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

通常要4~5倍电机容量才行!

青春岁月 发表于 2012-6-22 09:39:12

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

电机直接启动,其容量要小于三分之一变压器容量。

私聊啊 发表于 2012-6-22 12:15:32

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

不知是否可以这样理解。
电动机的启动电流为额定电流的7倍。因此电机启动时电源需要提供7倍电机容量的电量。即:7*p/cosΦ
又因为电力变压器可以以2倍额定容量短时运行。
所以变压器额定容量=7*p/cosΦ/2≈4*p

安师大 发表于 2012-6-22 14:51:52

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

需要考虑负荷和压降,通常变压器室电动机功率的7倍左右能启动

收费员 发表于 2012-6-22 17:28:12

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

最核心的问题是在电机启动瞬间造成的电网压降问题,国家标准规定为小于20%。所有的设计与设备选型都是依据此指标来展开的!

誓言 发表于 2012-6-22 20:04:32

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

特地查阅了教材。对于有专用变压器的场合,对频繁起动的电动机,电动机容量必须小于变压器容量的20%才能直接起动;对不频繁起动的,小于30%可以直接起动。对母线上还有照明负荷的,则按起动时母线压降不超过5%来确定是否允许直接起动。这应该是依据老的规程。新的规程有没有变化不知道。

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:40:52

RE:直接启动电动机所要求变压器容量的要求

变压器-电动机组中,变压器只给电动机供电,其容量不需要达到电动机容量的几倍。一般变压器容量比电动机容量大20%-40%即可。注意,变压器的容量单位是KVA,电动机容量单位是KW,一定要考虑功率因数的影响。
页: [1]
查看完整版本: 直接启动电动机所要求变压器容量的要求