白矾 发表于 2012-6-22 07:02:35

电缆敷设

电缆是否可与热力管、燃气管、水管同沟敷设,若不行,是规范要求的吗?若可同沟敷设,有何间距要求。

running 发表于 2012-6-22 11:36:10

RE:电缆敷设

见规范GB50217-94 (5 电缆敷设),网址:http://hi.baidu.com/万方 ... 37abc87acbe106.html

电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
热力管道 平行 1000 500
交叉 500 250
其他管道 平行 150 100

电缆直埋敷设时的配置情况
平行
交叉

控制电缆之间
-
0.5*

电力电缆与控制电缆之间
10KV及以下电力电缆
0.1
0.5*

10KV以上电力电缆
0.25**
0.5*

不同部门使用的电缆
0.5**
0.5*

电缆及地下管沟
热力管沟
2***
0.5*

油管或易燃气管道
1
0.5*

其他管道
0.5
0.5*

电缆与铁路
非直流电气化铁路路轨
3
1.0

直流电气化铁路路轨
10
1.0

电缆与建筑物基础
0.6***
-

电缆与公路边
1.0***


电缆与排水沟
1.0***


电缆与树木的主干
0.7


电缆与1KV以下架空线电杆
1.0***


电缆与1KV以上架空线杆塔
4.0***

安师大 发表于 2012-6-22 16:09:45

RE:电缆敷设

规范GB50217-20075.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越。

收费员 发表于 2012-6-22 20:43:20

RE:电缆敷设

这和我说的并不冲突,楼主要正确理解呀!
页: [1]