电缆敷设
电缆是否可与热力管、燃气管、水管同沟敷设,若不行,是规范要求的吗?若可同沟敷设,有何间距要求。RE:电缆敷设
见规范GB50217-94 (5 电缆敷设),网址:http://hi.baidu.com/万方 ... 37abc87acbe106.html电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆
热力管道 平行 1000 500
交叉 500 250
其他管道 平行 150 100
电缆直埋敷设时的配置情况
平行
交叉
控制电缆之间
-
0.5*
电力电缆与控制电缆之间
10KV及以下电力电缆
0.1
0.5*
10KV以上电力电缆
0.25**
0.5*
不同部门使用的电缆
0.5**
0.5*
电缆及地下管沟
热力管沟
2***
0.5*
油管或易燃气管道
1
0.5*
其他管道
0.5
0.5*
电缆与铁路
非直流电气化铁路路轨
3
1.0
直流电气化铁路路轨
10
1.0
电缆与建筑物基础
0.6***
-
电缆与公路边
1.0***
电缆与排水沟
1.0***
电缆与树木的主干
0.7
电缆与1KV以下架空线电杆
1.0***
电缆与1KV以上架空线杆塔
4.0***
RE:电缆敷设
规范GB50217-20075.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越。RE:电缆敷设
这和我说的并不冲突,楼主要正确理解呀!