放空管防雷
如何化工厂爆炸危险环境中一根高32米的金属放空管(已安装阻火器,壁厚大于4mm)做防雷。有人说直接接地即可,有的说必须做避雷针。希望大家发表自己看法。RE:放空管防雷
没有必要做避雷针的吧,直接就近接入接地网即可。做避雷针的话除非装在比该放空管更高的地方,以保护放空管不被雷击。否则有什么用呢。RE:放空管防雷
很多的化工企业采用比较高的,钢制或者铁质的烟囱或者放空作为避雷接地,如果有阻火器,然后连接良好的完全可以使用,这个化工企业的接地标准里面有这个说明。RE:放空管防雷
现在有关于化工企业的防雷的标准吗?RE:放空管防雷
防雷规范是有的,里面没有看到类似的情况,我发两个规范上来看看。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
页: