化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?还有防雷接地?规范上好多措施都是相同的,有必要同时做么
RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
防静电、防雷接地是接地的一部分,当所有接地采用共同接地体时。是和等电位联结在一起的。防静电接地是把带电的物体通过导电体经接地释放静电电流。所以装置内所有金属物体接地都要接地才可防静电。这和等电位联结的要求是一样的。但防静电接地对移动的金属物体也要求可靠接地。RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
一般的要求就是4条螺栓连接的要额外加跨线,大于4条的不用。RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
谢谢二位的回答,好像明白了!还有个问题:地下的水封储罐要做防雷防静电设计么?怎么做?
RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
地下的防雷肯定是不需要做了,但是防静电接地应该还是要做吧,要连接到整个接地网上RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
地下的就不用了吧,人家就躺在大地的怀抱里,比用扁钢接地快多了RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
大家继续发表意见,有人做过么,是怎么做的RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
防雷接地和防静电接地要彼此**RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
静电接地强调的是有效联接。你说的现在很多做法是重复的。其实这没错。
因为防雷接地等的装置一投入就是几十年没人管,所以很多措施是从破损、腐蚀等的角度出发提出的。
可以说是互相补充、互相保险吧。
RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?
主要看设计要求,有时候设计明确要求必须做