开启式 发表于 2012-6-22 07:02:23

化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?还有防雷接地?

规范上好多措施都是相同的,有必要同时做么

伊势丹 发表于 2012-6-22 08:20:33

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

防静电、防雷接地是接地的一部分,当所有接地采用共同接地体时。是和等电位联结在一起的。防静电接地是把带电的物体通过导电体经接地释放静电电流。所以装置内所有金属物体接地都要接地才可防静电。这和等电位联结的要求是一样的。但防静电接地对移动的金属物体也要求可靠接地。

敌法师 发表于 2012-6-22 09:38:43

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

一般的要求就是4条螺栓连接的要额外加跨线,大于4条的不用。

liion 发表于 2012-6-22 10:56:53

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

谢谢二位的回答,好像明白了!
还有个问题:地下的水封储罐要做防雷防静电设计么?怎么做?

工控人 发表于 2012-6-22 12:15:03

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

地下的防雷肯定是不需要做了,但是防静电接地应该还是要做吧,要连接到整个接地网上

pisen 发表于 2012-6-22 13:33:13

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

地下的就不用了吧,人家就躺在大地的怀抱里,比用扁钢接地快多了

安师大 发表于 2012-6-22 14:51:23

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

大家继续发表意见,有人做过么,是怎么做的

内芯里 发表于 2012-6-22 16:09:33

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

防雷接地和防静电接地要彼此**

青春岁月 发表于 2012-6-22 17:27:43

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

静电接地强调的是有效联接。
你说的现在很多做法是重复的。其实这没错。
因为防雷接地等的装置一投入就是几十年没人管,所以很多措施是从破损、腐蚀等的角度出发提出的。
可以说是互相补充、互相保险吧。

notebook 发表于 2012-6-22 18:45:53

RE:化工厂内所有设备总等电位连接后还要在做静电接地么?

主要看设计要求,有时候设计明确要求必须做