桑格花 发表于 2012-6-20 18:33:08

3KW的电机如何配多少的空开?

3KW 380VAC的电机如何配多少的空开?多大的接触器,多大的过热保护器?
配好以上三样是不是就好了,是不是还有更佳的配置?
仪表专业的,不太搞得清楚这些,还望大家帮帮忙。

notebook 发表于 2012-6-20 22:27:38

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

空开,接触器,过热保护器可以都用10A的。如果是重载且电机是2900转的,就都用16A的。简单的起停控制的话还需要启动停止按钮、指示灯、控制回路保护用的2A的单极小空开,如果控制回路还有其他负载的话,就用3A的,应该够用了。

pisen 发表于 2012-6-21 02:22:08

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

要搞清楚原理首先要通过功率计算出电流或是直接查设备的额定电流然后再来选开关等设备就万无一失了啊

乖乖女 发表于 2012-6-21 06:16:38

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

空开和接触器用10A的,热继电用6-8A就可以。

shirley 发表于 2012-6-21 10:11:08

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

空气开关用塑壳式的最好,C65-D 也就是电动机型的也可以,建议是15A的,接触器也是15A的,毕竟额定电流时6A左右,元器件的质量都一般,所以建议放大一个规格,热继电器5.5-11A的这个规格,调到额定电流的1.1-1.25倍之间即可。

write 发表于 2012-6-21 14:05:38

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

空开用10A的,接触器10A。

安师大 发表于 2012-6-21 18:00:08

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

我的习惯是用电机保护开关。空气开关和热保护器在一起的。电机的额定电流是多少就选多少。施耐德,ABB,金钟等都有这样的电机保护开关,一般用在18.5kw以下的电机。设计及配线都很简洁。接触器一般情况下按额定电流往上靠厂家的型号就行。

hurry 发表于 2012-6-21 21:54:38

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

因为电流在6A左右,所以选用10A即可

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 01:49:08

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

空开、接触器用10A的,热继整定7A。

不着边际 发表于 2012-6-22 05:43:38

RE:3KW的电机如何配多少的空开?

空开和接触器用10A就可以了,热保护用4—6A比较好,根据电机的实际电流和运行情况调整热保护,不要怕热保护动作,动作了就在往上调一点,调试得好,好多机械故障热保护都能有动作。 10# yaohero