变频器控制电流变小
变频器转速由DCS系统输出控制,在没有接变频器时输出正常,如最小为4 、最大为20ma,当接入变频器后,控制电流数值相应变小,如最大由20降到16,什么原因。变频器为三垦RE:变频器控制电流变小
看一下电流信号是不是有干扰或衰减。RE:变频器控制电流变小
采用双屏蔽电缆试试,外层屏蔽双端接地,内层屏蔽单端接地。RE:变频器控制电流变小
变频器的参数设置是否按照4-20mA设置,变频器出厂是按照0-20mA设置的。RE:变频器控制电流变小
应该是典型的信号衰减!看看屏蔽电缆接地是否符合要求!