ADJF 发表于 2012-6-22 17:26:03

关于电网电压波动的问题

我公司是采用两条10KV进线(电缆埋地敷设),两台10/0.4KV变压器供电的,系统自2006年以来一直运行平稳,但今年4月份雨季来临后只要一打雷就会有大功率的电动机变频器欠压保护动作,对安全平稳运行造成了影响,期间电网电压波动并不明显,而且其中有些大功率电动机变频并没有高频率运行,想请大家帮忙分析一下到底是什么原因导致这种结果,有没有什么好的对策。

黄昏了 发表于 2012-6-22 18:44:13

RE:关于电网电压波动的问题

变频器用的是哪一家的?一般进口变频器对电压质量要求很高,稍微的电压波动在我国的电网可能很常见,但却可能导致变频器欠压保护动作。
看看是否可以将欠压值调低!

notebook 发表于 2012-6-22 20:02:23

RE:关于电网电压波动的问题

我们用的是西门子的变频器,有很多台,设定的电压值是一样的,但欠压保护动作的就是那么几台大功率电动机的变频器(55KW以上的)。

誓言 发表于 2012-6-22 21:20:33

RE:关于电网电压波动的问题

西门子变频器有对电压闪落的保护,需要设置,看一下这几台的这个功能是不是设置上了;还有就是在进线端加过电压保护器,主要是防感应雷。

伊势丹 发表于 2012-6-22 22:38:43

RE:关于电网电压波动的问题

4楼说的在进线端加电压保护器是指高压侧还是低压侧?如何选择电压保护器?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 23:56:53

RE:关于电网电压波动的问题

不一定是欠压,过压也一样会保护的。建议在低压侧加装浪涌保护器,可分2~3级实施,只有好处没有坏处的,尤其是在雷击高发区。当然啦,需要花点钱。