变频器与硅整流相互影响的技术处理
电解装置中有变频器调速控制流量、硅整流电解,变频器开机的情况下,硅整流无法正常开机,电流大范围变化,应为变频器谐波影响,请大家交流好的解决办法?我想到的:
1、采用不同的变压器电源
2、变频器加滤波器
因为这两个方法实现起来都有一些难度,请大家想想有没有更好的办法?
RE:变频器与硅整流相互影响的技术处理
1# hypnosis变频器和整流柜不要放在一起,电缆应分开布线。适当降低变频器的载波频率。
RE:变频器与硅整流相互影响的技术处理
我能想到的方式和LZ差不多,补充两条。1、动力电缆、控制电缆单独穿管,有条件最好加大距离。
2、注意接地的可靠性。
RE:变频器与硅整流相互影响的技术处理
变频器和整流柜一定要分开布置,不能放在同一控制间,另整流控制柜供电电源加装滤波装置,接地分开做,整流做单独接地。整流系统所有控制电缆采用屏蔽电缆,并做好接地工作。如果变频器和整流柜距离实在不能满足要求,可以加装隔离,限制电磁干扰。RE:变频器与硅整流相互影响的技术处理
用不同的变压器供电 实施RE:变频器与硅整流相互影响的技术处理
同意五楼的意见。我认为主要原因是变频器引起低压母线上的谐波污染。硅整流装置需要规整的正弦波电源,不然可控硅的触发和关断就有问题。这个不同于空间电磁波干扰,用接地、加强屏蔽或拉开距离都是没用的。最干脆的就是变频器和硅整流各用各的电源。如果一定要在一个电源上使用,可考虑增加有源滤波装置。 如果容量大,很贵的。