adflaj 发表于 2012-6-22 05:42:04

工频循环泵改变频循环泵

请教大家一个弱弱的问题,
工频循环泵改成变频控制,应该注意什么问题,在选变频器的时候应该考虑什么啊!

安师大 发表于 2012-6-22 08:57:29

RE:工频循环泵改变频循环泵

1.首先明确目的,为什么要安装变频器,安装以后有没有节能空间。主要看泵出口流量有没有调节必要,如果安装变频后一直工作于50Hz,那就与接触器或软启控制一样,发挥不了变频作用了。
2.选型,循环水泵应选用风机水泵专用型变频器。

收费员 发表于 2012-6-22 12:12:54

RE:工频循环泵改变频循环泵

变频技术和产品本身已经很成熟了。
你需要做的就是调查清楚原因,当然如果直接接到的改造任务,可以跳过此项。
联系厂家提供方案、报价。即可!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 15:28:19

RE:工频循环泵改变频循环泵

首先看工艺实际运行时的流量,然后根据泵子的流量选择如果实际运行起来45HZ以上的话没有上变频的必要,因为变频器本身也耗电,并且对电网造成高次谐波的污染,你可以做个例子达到50HZ的时候比直接只用工频进线侧电流都大。再次你看看是根据压力还是PID控制怎么选型,但是现在的变频器都具有这些功能。

乖乖女 发表于 2012-6-22 18:43:44

RE:工频循环泵改变频循环泵

电压 功率。。。 http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

pisen 发表于 2012-6-22 21:59:09

RE:工频循环泵改变频循环泵

thank you 谢谢大家参与。
问题已经得到解决,工频改变频不合适、
页: [1]
查看完整版本: 工频循环泵改变频循环泵