spring 发表于 2012-6-22 17:25:33

请教自耦变压器短路电抗选择

目前正在参与所内的一个LNG站的设计及选型工作。LNG站内压缩机的功率为11500kW, 10kV ABB 同步电机,启动电流约为4.3倍,配电系统为35kV 一路进线,经35/10kV变压后。ABB 建议采用LCI(软起)解决系统压降文体。经我们计算,发现自耦变压器78%也可满足启动,及系统压降。但在自耦变的短路电抗的选择时有问题, 没有发现相关的资料介绍短路电抗的选择,请诸位指导一下自耦变压器短路电抗选择。

pisen 发表于 2012-6-22 19:22:48

RE:请教自耦变压器短路电抗选择

这么大的功率建议你还是采用软启动吧,对于电抗器启动的话需要的设备太多占地面积也大,虽然价格低了很多但是你想用软启动只需要一面开关柜(两面柜体的位置即可)但是如果采用电抗器式的光电抗器就占用了这么一个位置,还有一个旁路和启动开关柜比较繁琐。

这个夏天 发表于 2012-6-22 21:20:03

RE:请教自耦变压器短路电抗选择

2# 帅的掉渣

对于比LCI方式, 其实中压柜只增加了一面。自耦占地和LCI差不多(只是油浸的话要求会有一个**的变压器室),另(有的LCI还需要高低高的变压器);成本经询价要少几百万美金。

shirley 发表于 2012-6-22 23:17:18

RE:请教自耦变压器短路电抗选择

如果采用软启动方式可以和我联系!