亮剑 发表于 2012-6-22 17:25:28

500kVA的变压器需要装设哪些保护?

如题。。。500kVA的变压器需要装设哪些保护?从手册上看来好像很多保护都不需要了啊。。。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 18:43:38

RE:500kVA的变压器需要装设哪些保护?

是化工厂用变压器,有影响吗?

running 发表于 2012-6-22 20:01:48

RE:500kVA的变压器需要装设哪些保护?

是油变还是干变,过流、速断、过负荷、这些保护是必备的作为高供高计设备都这样做的,如果是低于315KVA的变压器含有315KVA只需要一个保险就可以了,但是对于大于315KVA的变压器建议有速断和过流保护,如果特殊的地方可能需要反时限保护(这个保护现在基本上不用了,以前多用在环网柜上面使用),言归正传,你这个变压器如果是油变,建议上的保护有,速断、过流、过负荷报警如果是干变建议再增加一个超温报警。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 21:19:58

RE:500kVA的变压器需要装设哪些保护?

断相保护 过流保护 超温保护

敌法师 发表于 2012-6-22 22:38:08

RE:500kVA的变压器需要装设哪些保护?

过负荷 短路过流 温度瓦斯 等

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 23:56:18

RE:500kVA的变压器需要装设哪些保护?

速断、过流、过负荷、接地!
干变再加一个高温!