bdsds 发表于 2012-6-21 08:12:07

母联开关直接送上,会有什么后果

二级负荷由A、B两段供电,平时母联是断开的,如果两台变压器的断路器都不断开,直接把母联也送上,会怎么样呢?

忧伤世界 发表于 2012-6-21 12:45:42

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

如何可以并列,两台变压器参数一样,达到了并列的要求并列运行条件: ① 接线组别相同; ② 变比差值不得超过±0.5%; ③ 短路电压值不得超过±10%; ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。达到以上条件并列以前再用万用表核实一下相序就可以,一般供电公司不让并列容易造成“合环”,保护装置动作失灵或者造成事故会是大面积的。

工控人 发表于 2012-6-21 17:19:17

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

要看运行方式怎么规定的!
涉及和网局的连接的话,还需网局调度的同意啊!

pisen 发表于 2012-6-21 21:52:52

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

看你控制系统的设计,一般都会设置连锁装置,如两个断路器都接通的情况下你是合不上闸的。如无连锁则两台变压器为并列运行。按规范如2楼说是可以的。但短路电流会增加一倍,要效验你的设备是否可以。如不满足并列运行的条件,变压器会过热,对设备很危险。

私聊啊 发表于 2012-6-22 02:26:27

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

联锁正常的话应该合不上.
手动强合,就要看相个系统的电源的参数.能合上,就是冲击的大小.

内芯里 发表于 2012-6-22 07:00:02

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

高压变配电柜配置了三锁二钥匙互锁,一段、二段都送电的话,母联开关是送不上的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 11:33:37

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

这样的运行是可以的,称为两台变压器并列运行,设计的时候两台变压器要符合并列运行的条件。不符合条件是不能并列运行的。

黄昏了 发表于 2012-6-22 16:07:12

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

非电气专业,感觉没有设计就这样做,挺危险的。

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:40:47

RE:母联开关直接送上,会有什么后果

看来二楼误导了很多人!
楼主的意思是母线的2个进线和1个分段,三个开关同时合闸,会有什么结果。与变压器并列无关!
三个开关同时合闸,我们一般叫做合环。能否合环主要看2路电源是否属于同一电源系统?上一级是否已经合环?因为涉及到一个非同期的问题以及穿越功率的问题。
如果2路电源不是一个系统,分段开关合闸时可能会非同期合闸,造成系统冲击甚至设备损坏。
即便是同一电源系统,但可能负荷不平衡。当分段开关合闸后,可能会有一部分外部负荷电流由一路电源流入而从另一路电源进线流出,导致前一路进线开关过负荷。
页: [1]
查看完整版本: 母联开关直接送上,会有什么后果