求助:断路器脱扣电流值Ir和极限分断能力Icu各表示什么意思
求助:断路器脱扣电流值Ir和极限分断能力Icu各表示什么意思极限分断能力Icu数值很大,有什么作用呢?
RE:求助:断路器脱扣电流值Ir和极限分断能力Icu各表示什么意思
根據國家標準《低壓開關設備和控制設備 低壓電器》斷路器的額定電流In,是指脫扣器能長期通過的電流,也就是脫扣器額定電流。對帶可調式脫扣器的斷路器則為脫扣器可長期通過的最大電流。
長延時過載脫扣器動作電流整定值,固定式脫扣器其Ir=In,可調式脫扣器其Ir为脫扣器额定电流In的倍数,如Ir=0.4~1×In。
額定極限短路分段能力Icu是斷路器規定的試驗電壓及其他規定條件下的極限短路分斷電流之值,它可以用預期短路電流表示。
RE:求助:断路器脱扣电流值Ir和极限分断能力Icu各表示什么意思
楼上说的应该是正解。我来给个通俗的解释:
1、Ir可以理解为额定值,过了这个数就该跳闸,就是过载了(长延时)
2、Icu 就是在短路情况下,能通过的最大电流,再大的话就熔焊、烧毁等,开关就不起作用了。
RE:求助:断路器脱扣电流值Ir和极限分断能力Icu各表示什么意思
楼上的注意啦 ,电气板块人气本来就不怎么样,作为斑竹如果没有论坛版规没有限制的话别拿2分来糊弄人。说难听点,恶心人!
页:
[1]