来踩踩 发表于 2012-6-22 15:27:28

两级漏保

两级漏保到底是什么情况?
现在配电柜有漏电保护,接线出来临时箱有漏电保护
现在检查中提出,用电设备也要有配电箱保护,请教一下,到底是二级还是三级漏保?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:24:43

RE:两级漏保

保护对象不同,无关几级。用电设备是必须有的。

shirley 发表于 2012-6-22 19:21:58

RE:两级漏保

LS能说清楚点的吗?
现在的配电箱就是保护临时用电设备的啊

黄昏了 发表于 2012-6-22 21:19:13

RE:两级漏保

可以有二、三级保护,但各级的漏电保护值是有所不同

敌法师 发表于 2012-6-22 23:16:28

RE:两级漏保

漏电一般情况分为3级,第一级漏电保护的位置时配电室的低压侧(也就是变压器低压出线断路器)采用漏电为75mA等级的漏电保护器(此回路多数不用,因为漏电以后影响面太大),二级保护则是分回路,打个比方楼区里面每个单元都有一个配电箱哪个漏电开关就是50mA等级的漏电保护器为二级保护,三级保护就是咱们家里用的配电箱的总开关一般30mA等级的漏电保护器。