建分配电室是否合适

现在我公司有一项目,油罐区区域内有10几台设备,装机容量在400KW左右,大部分设备为一用一备,实际功率在200KW左右,油罐区距离主配电室60米,请教在这种情况下,需不需要在油罐区建一个分配电室,如果建,是用高压电缆还是低压电缆,谢谢

pisen 发表于 2012-6-22 02:25:24

RE:建分配电室是否合适

1,可以建一个配电室。
2,高压低压的问题,决定与电动机的功率,一般160kW或者200kw以上的电动机是6kv

生死谍恋 发表于 2012-6-22 05:40:49

RE:建分配电室是否合适

油罐区距离主配电室不是很远,装机容量也不很大,再说在油罐区建一个分配电室也不安全!
建议扩建主配电室,不要在油罐区建分配电室!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 08:56:14

RE:建分配电室是否合适

同意楼上的建议。

黄昏了 发表于 2012-6-22 12:11:39

RE:建分配电室是否合适

答案是没必要,电压首选380V低压。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 15:27:04

RE:建分配电室是否合适

我感觉没必要再建分配电室,不经济还不安全

守分安常 发表于 2012-6-22 18:42:29

RE:建分配电室是否合适

完全可以在建个罐区分配电室,进线电缆用6KV的完全就可以满足需要,操作性和安全性就高一些

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 21:57:54

RE:建分配电室是否合适

距离不是很远建议扩建采用400V电源,这样第一比较好管理第二靠近主配电室远离油品罐区安全上高一点。