变频器产生的谐波如何抑制
请教大家变频器产生的谐波你们通常采用哪种方式处理?RE:变频器产生的谐波如何抑制
在前端加电抗器啊。这个你可以试试的RE:变频器产生的谐波如何抑制
加进出线电抗器可以抑制,另外还要注意接地、屏蔽等措施的运用。。。。。。RE:变频器产生的谐波如何抑制
只是知道加进出线电抗器,控制信号线选屏蔽线,大家有案例说明吗?RE:变频器产生的谐波如何抑制
变频器的控制线应选择带屏蔽的,屏蔽层应一端接地,尽量缩短距离。变频器输出侧到电动机的负荷线应尽量单独敷设。RE:变频器产生的谐波如何抑制
你说的变频器谐波抑制方法一般都是加电抗器,但是如果你说的是电磁波对电子设备的干扰的话。那只有屏蔽,接地的办法我以前碰到过很多的
RE:变频器产生的谐波如何抑制
对于大的变频器来说,都是设有一整套滤波器由电容和电抗组成,挂在滤波器的进线侧,5、7、11及以上的谐波都可以被滤除。RE:变频器产生的谐波如何抑制
加有源滤波器
页: