眼镜哥 发表于 2012-6-22 12:10:36

加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

请问各位海友?要在一台45kw的普通电机上加装一个变频器大约要多少钱?要使流量减少到原来的一半(原来的流量是200m3/h,压力为0.45MPa),那泵的出口压力将要变小到多少?

不着边际 发表于 2012-6-22 13:28:46

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

仅仅是泵的话,3W左右,看变频的品牌和配套设备了。泵出口压力与管线长度和最终设备有关。

青春岁月 发表于 2012-6-22 14:46:56

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

变频器的价格与你要选择的品牌有关,国外的贵.国内的相对便宜一些.
变频器调节时流量减少,压力不一定减少.象恒压供水,流量接近零时,压力还可以维持在设定值.

私聊啊 发表于 2012-6-22 16:05:06

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

按照理论,水泵的流量与转速成正比,而水泵扬程与转速的平方成正比;流量减少到原来的一半,及转速降低一半,那么水泵的理论扬程只能达到原来的25%。

誓言 发表于 2012-6-22 17:23:16

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

我想这个问题不是一个大问题,既然是变频,它信号的来源是关键,如果是调节流量(这一点基本可以肯定),只要流量够,泵的压力就肯定能满足,相对来说肯定是节能的,否则扬程不够时,流量肯定是不够的,则增加变频就失去了意义,就不可能实现了。

乖乖女 发表于 2012-6-22 18:41:26

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

如扬程有很大富余,就直接上变频,如扬程富余不大除了加变频外最好再改一下泵体和叶轮。
不同品牌的变频器价格相差太大了,最多可相差两到三倍。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 19:59:36

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

2W差不多吧流量同转速成正比压力正比与转速的平方 功率正比与转速的立方

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:17:46

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

根据泵的负载特性其有效调速范围为30%。依本人的工程经验大约60%的这类项目是不需要通过变频调速就能完成工艺和节能需求的!不知你的这个项目的具体要求是一些什么?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:35:56

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

一、风机/水泵变频调速的节电原理
   采用交流变频技术控制风机/水泵的运行,是目前风机/水泵节能改造的有效途经。

图一风机/水泵流量控制节能示意图
图一绘出了阀门调节和变频调速控制两种状态比较的风机/水泵功率消耗一流量关系;当风机/水泵流量为60%时,变频器控制功率消耗为不到30%,阀门控制功率消耗为90%,变频器控制比阀门控制更节能60%以上;可见当所需流量减少,用变频调速的方法来减少风机/水泵流量比调节阀门控制的方式使产生的经济效益更加显著。
二、计算依据及说明
当风机/水泵所需的流量减少,风机/水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降。它们之间的关系如下表所示:
流量与 转速的一次方成正比
压力(扬程)与转速的二次方成正比
轴功率与转速的三次方成正比
因此,当降低电机的转速时,流量也同比例下降,但功率却以转速的立方迅速下降,它们之间的关系如下表所示:
频率Hz    50    45    40    35    30    25    20    15
转速%    100    90    80    70    60    50    40    30
压力%    100    81    64    49    36    25    16    9
扬程%    100    81    64    49    36    25    16    9
流量%    100    90    80    70    60    50    40    30
功率%    100    72.9    51.2    34.3    21.6    12.5    6.4    2.7
节电率%    0    27.1    48.8    65.7    78.4    87.5    93.6    97.3
举例    扬程m    150    121.5    96    73.5    54    37.5    24    13.5
    流量m3    2000    1800    1600    1400    1200    1000    800    600
    功率kw    11    8.019    5.632    3.773    2.376    1.375    0.704    0.297

根据以上规律,可以得出:对于风机/水泵进行节电改造,可以使系统在经济合理的状态下运行并达到节能的目的。
风机/水泵系统是按最大负荷进行设计的,但在实际运行时的负荷也是有变化的,但一般的风机/水泵一旦工作起来不会因所需流量变化而降速,大都是通过阀门来进行调节的,这样做尽管能减少部分负荷但仍造成了很大的电能浪费。

守分安常 发表于 2012-6-22 23:54:06

RE:加装一个变频器要多少钱?变频后泵的压力会减少多少?

切削叶轮吧.上变频未必好